不同品牌的DCS系统会存在不同的差异,希望利用通俗的解释帮助大家更好的认识和理解DCS系统的一些基础知识,可以结合自身所接触的DCS系统进行更进一步的学习,便于工作的开展。
三、控制站组态介绍
1、新建工程
打开工程组态软件,不同品牌的组态软件略有不同,在菜单栏中找到新建工程,然后对新建的工程进行命名,设置用户名和密码,此时整个生产项目的工程建立完成,接下来DCS涉及到的硬件配置、逻辑组态、图形组态等等都是在该工程目录下完成的。
2、添加操作站
这里的操作站指的是工程师站、历史站、操作员站,可以是同一台电脑兼具3种功能,也可以具备其中2种。
根据前期准备工作确定工程师站、历史站、操作员站的数量,进行添加。DCS系统配置多少台电脑,就添加多少个操作站。
然后对每台电脑担当的角色进行定义,分别设置编号、级别(工程师或操作员站)、IP地址设置(A、B网冗余)、是否兼具历史站、报表打印站等。
逐一将现场的电脑主机进行组装、上电,同时安装DCS系统软件(软件一般出厂时,已按要求安装),根据软件操作站的配置,安装需选择单台操作站所具备的级别和功能,或者说所担当的角色,完成后设置电脑IP地址。
这样软件中配置的操作站与现实中配置的操作站硬件设备功能、地址就对应起来了。
3、添加控制站
根据前期统计和分配的系统和卡件数量,确认现场控制站的数量进行添加,每台控制站要检查其编号、IP地址。完成后,进入控制站按要求添加不同类型的卡件。
系统的结构如图所示,从图中可以看出:
① 上、下位机是按照逻辑位置区分定义的,上位机指的是操作站;
② 下位机指的是现场控制站或者说是现场控制站内的CPU控制器;
③ 操作站电脑应当至少配置2块网卡,其它功能要求除外;
④ 单台现场控制站配置2块冗余的CPU控制器,每1台控制器需配备A网、B网,所以进入现场控制站的网线至少为4根,其它功能要求除外;
⑤ 通过设置的IP地址和网络的连接,操作站与操作站、操作站与控制站之间可以相互访问,从而实现后续的程序下装、图形发布;
⑥ 每个DCS系统均有一个这样的系统状态图,可以判断系统网络是否正常、操作站或控制站是否离线、控制站点击进入后查看卡件状态是否正常;
⑦ 现实中的DCS系统硬件,在软件中均能找到对应的信息,是一一对应的,所以在查线、查信号时,由软件内的信息确认控制柜内测点的位置,反之亦然。
4、下装
下装、发布主要指的是逻辑和图形,部分DCS系统修改逻辑是在线修改,这种方式就不存在下装了,修改完成后保存即可,需要注意的是在线修改是在某一个控制器上进行的,修改完成后还要拷贝至从控制器。
逻辑下装是把工程师修改的离线逻辑,下载到控制器内,转化成在线的逻辑。
图形下装是把工程师站修改保存的离线图形,下载到对应的操作员站。操作员站读取的是本地工程文件目录下的图形文件,下装就是将工程师站文件目录下的图形文件,可以理解为“底图”拷贝至操作员工程文件目录下,并且替换掉旧的图形文件。