  一、燃气表的安装、使用和保护

  1.燃气表应安装在非燃结构的通风良好处,严禁安装在卧室、浴室、危险品和易燃物品堆放处。燃气表的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。当燃气表安装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30厘米。

  2.客户不得擅自移动燃气表位和拆装燃气管道,更不能碰撞燃气表以免造成表内零部件损坏,影响表的精度或造成漏气。

  3.客户应当爱护燃气表,保持表的清洁。清除燃气表、管道表面的油污、灰尘时,可用湿布加洗洁精轻轻擦拭。严禁用酸、碱等腐蚀性液体或自来水冲刷。

  4.严禁在燃气表及燃气管道上悬挂重物或将其作为接地引线。

  5.发现燃气表和燃气管道及附件损坏、漏气、燃气表指针不动、过慢或过快等异常现象时,应立即通知燃气公司派员检查,客户不得擅自处理,以免发生危险.

  客户应掌握燃气表的正确读数方法,目前大量采用数字式表具,数字式燃气表的读数与电表相同,字数从右向左排列。红字表示不足1立方米的读数。与红字相邻的黑字为个位,依次向左为十位、百位。个位向右第一个红字为0.1立方米,第二个字位为0.01立方米。

  指针式燃气表和水表相似,红针逆时针转动一圈表示燃气用量为0.05立方米。转动20圈后为1立方米,个位指针进一位。个位指针顺时转10圈,十位指针逆时针进一位。十位指针逆时针转10圈,百位指针进一位。

  燃气用量的计算一般各燃气公司抄表员每一月或二月抄一次表,并基本固定在同一天。本月燃气用量等于本月读数减去上月读数,但要注意小数点后的数字一般不计费,从个位数开始计费。(不取小数)。

  (一)燃气表的安装

  在室内燃气管道均已固定,管道系统严密性试验合格后,即可进行室内燃气表的安装,同时安装表后支管。

  1.燃气表必须有出厂合格证,距出厂校验日期或重新校验日期不超过半年,且无任何明显损伤方可安装。

  2.燃气表安装位置应符合以下要求:

  (1)燃气表宜安装在室温不低于5℃的干燥、通风良好又便于查表和检修的地方。

  (2)严禁将燃气表安装在 卧室 、浴室、锅炉房内以及易燃物品和危险品存放处。

  (3)公共建筑用户应尽量设置在单独房间内。

  3.燃气表的安装高度应符合以下要求:

  (1)流量≤3m3/h的居民用户,燃气表安装高度如下:

  ①高表位表底距地面大于或等于1. 8m;

  ②中表位表底距地面1.4~1.7m;

  ③低表位表底距地面不少于0. 1m。

  居民用户煤气表的安装以高、中表位为宜,一般只在表前安装一个旋塞。多表挂在同一墙面时,表与表之间的净距应大于15cm。

  (2)3m3h<流量<57m3/h时的干式皮膜燃气表,可设置在地面上,也可设置在墙上。表字盘中心距地1.4m为宜。

  (3)流量≥57m3/h时的干式皮膜燃气表,应设置在地面的砖台上,砖台高10~20cm。

  4.燃气表与下列设备的最小水平投影净距要求如下:

  (1)与砖烟囱0.3m,与金属烟囱0.6m;

  (2)与家庭灶0.3m,与食堂灶0.7m;

  (3)与开水炉1. 5m,与低压电器1m;

  5.燃气表的安装。燃气表只能水平放置在托架上,不得倾斜,表的垂直偏差为1cm。燃气表的进出口管道应用钢管或铅管,螺纹连接要严密,铅管弯曲后成圆弧形,保持铅管的口径不变,不应产生凹瘪。表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。低表位接灶水平支管的活接头不得设置在灶板内。燃气表进出口用单管接头与表连接时,应注意连接方向,防止装错。单管接头侧端连进气管,顶端接出气管。下端接表处须装橡胶密封圈,装置的橡胶圈不得扭曲变形,防止漏气。燃气表的进出气管分别在表的两侧时,应注意连接方向。一般情况下,人面对表字盘左侧为进气管,右侧为出气管。安装时,应按燃气表的产品说明书安装,以免装错。燃气表安装完毕,应进行严密性试验。试验介质用压缩空气,压力为300mm高水柱,5min内压降不大于20mm水柱为合格。

  (二)灶具安装

  燃气灶具分家用灶具与公共建筑灶具。燃气灶具的位置及各项要求关系到用户的方便和安全。

  1.家用灶具

  居民用户通常使用单独厨房作为用气房间。用气房间的高度不应低于2.2m,装有热水器的房间不应低于2.6m。

  家用灶具一般为炊事用灶具,某些用户还包括带 电烤箱 的多眼灶、快速热水器以及红外线采暖炉等。

  灶具安装要求:

  (1)灶背面与墙净距不小于10cm。侧面与墙净距不小于20~25cm。若墙面为易燃材料时,必须加设隔热防火层,突出灶板两端及灶面以上不少于80cm。同一厨房安装一台以上灶具时,灶与灶之间的净距不小于40cm。

  (2)安装灶具的灶板应采用难燃材料,灶台高度一般为65~70cm,灶架平稳牢固。

  (3)灶具安装后应平稳居中,所以下垂管的配管加工尺寸准确。硬镶连接灶具的活接头设置在灶前水平方向。如图5-6-5所示。在用气管末端的弯头上,装旋塞,手柄朝上,用胶管与灶具连接。若灶具装于窗口时,灶面应低于窗口20cm。

  (4)热水器宜放在浴盆的放水孔一端的实体墙上。燃气热水器必须装有排烟道,烟道应符合设计要求。烟道竖向长度应大于横向长度,室外烟囱高度按设计要求,以防止废气进入邻室内。图5—6—6为小型热水器。当浴室内无符合要求的排烟道时,燃气热水器不应设置在浴室内,可装在走廊、厨房内,应要满足以下要求:

  ①房间容积不得小于12m3,房间高度不低于2.6m,房间具有良好的通风。

  ②热水器安装高度为由地面至热水器底部1.2~1.5m。

  ③热水器应安装在不燃的墙壁上,与墙的净距应大于20mm;安装在易燃的墙壁上时,墙面应设隔热层,隔热层突出热水器四周不小于l0cm。

  ④热负荷在35.5MJ/h以上的热水器应设置单独烟道。

  (5)红外线燃具和其他燃具。红外线燃具及其他采暖用具安装时,应装两只控制开关。一只安装在采暖房间外的便于操作之外;另一只装在采暖房间内的踢脚线处,一般离地面高200~300mm。

  烤箱灶装接和硬镶灶连接一样,在灶具进口管处应装活接头,灶应离墙约50mm。

  3.2.6.1用户计量装置的安装位置 应符合下列要求

  1.宜安装在非燃结构的室内通风良好处;

  2.严禁安装在卧室、浴室、危险品和易燃物品堆存处,以及与上述情况类似的地方;

  3.公共建筑和工业企业生产用气的计量装置,宜设置在单独房间内;

  4.安装隔腊表的工作环境温度应高于0℃。

  3.2.6.2 燃气表的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。当燃气表装在燃气灶具上方时,燃气与燃气灶的水平净距不得小于30cm。

  3.2.6.3 燃气表安装前应有出厂合格主,厂家生产许可证,表经法定检测单位检测,出厂日期不超过4个月,如超过,则需经法定检测单位检测;同时无明显损伤。

  3.2.6.4 居民家庭每户应装一只气表,集体、营业、事业用户,每个独立核算单位最少应装一只表。

  3.2.6.5 气表安装过程中不准碰撞、倒置、敲击,不允许有铁锈,杂物、油污等物质掉入仪表内。

  3.2.6.6 皮膜表安装必须平正,下部应有支撑,气表与周围设施的水平净距按 所列规定:

  设施名称~气表与周围设施水平净距(m)

  低压电器~1.0

  家庭灶~0.3

  食堂灶~0.7

  开水灶~1.5

  金属烟囱~0.6

  砖烟囱~ 0.3

  3.2.6.7 安装皮膜表时,应遵循以下规定:

  1.皮膜表安装高度可分为:

  高位表安装:表底距地面净距不小于1.8m;

  中位表安装:表底距地面净距不小于1.4—1.7m;

  低位表安装:表底距地面净距不小于0.15m。

  2.在走道上安装皮膜表时必须按高表位安装,室内皮膜表安装以中位表为主,低表位为辅。

  3.皮膜表背面距墙净距10—50mm。

  4.多个皮膜表安装在一个墙面上时,表与表之间的净距不少于150mm。

  5.一只皮膜表一般为在表前安装一个旋塞。

  3.2.6.8 公共建筑用户燃气表安装要点如下:

  1.安装程序:安装引入管并固定,然后安装立管及总阀门,再作旁通管及燃气表两侧的配管。

  2.干式皮膜表安装方法:流量为20m3/h、34m3/h的煤气表可安装在墙上,表下面用型钢(如L40#215;4角钢)支架固定。流量大于57m3/h 的燃气表可安装在地面的砖台上,砖台高0.1—0.2m,应设旁通管。表两侧配管及旁通管的连接为丝接,也可采用焊接。

  3.罗茨表(腰鼓表)的安装方法:有一块300m3/h罗茨表安装,二块300m3/h罗茨表安装,三块300m3/h罗茨表安装等。 安装前,必须洗掉表计量室内的防锈油,其方法是用汽油从表的进口端倒进去,出口端用容器盛接,反复数次,直至除尽为止。 罗茨表必须垂直安装,高进低出。并应将过滤器与表直接连接。过滤器和罗茨表两端防尘盖的安装前不应卸掉。 罗茨表计量需进行压力和温度修正时,其取压和测温点一般设置在仪表之前。 安装完毕,先通气检查管道、阀门、仪表等安装连接部位有无渗漏现象,确认各处密封良好后,再拧下表上的加油螺塞,加入润滑油,(油位不能超过指定窗口上的刻线)拧紧螺塞,然后慢慢地开启阀门,使表运转,同时观察表的指针是否均匀地平稳地运转,如无异常现象就可正常工作。

  二、燃气表的安装规范(与电器设备的距离)

  不可将明暗电线及电源插座装在燃气管线附近,应保持与燃气管线水平净距大于30厘米。燃气表周边10厘米内不能有电线及电器设备,炉具与气表水平距离不得小于30厘米。

  另外;低表位应不低于0.15米,中表位为1.4至1.7米,高表位为1.8米以上。

  1.燃气表应安装在入户总阀门后。

  2.燃气表的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。

  3.燃气表安装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于300mm。

  4.燃气表应安装在非燃烧结构及通风良好的房间内。

  5.燃气表严禁安装在浴室、卧室、危险品和易燃物品处。


本文地址:百科问答频道 https://www.neebe.cn/wenda/914846.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!


百科问答
小编:小易整编
相关文章相关阅读
  • 机箱风扇接口接的位置介绍

    机箱风扇接口接的位置介绍

    电脑使用长时间主机会堆积很多灰尘,特别是主机风扇转动,灰尘是很多的,有的会p电脑的网友就会自己购买新风扇来更换安装新风扇,可是问题就出来了,找不到风扇的接口,那么机箱风扇接口接哪里呢?说的这里其实对于不熟悉电路的网友可能还不清楚机箱的内部结...

  • 《保卫萝卜》孵化怪物蛋详细图文攻略

    《保卫萝卜》孵化怪物蛋详细图文攻略

    操作方法01保卫萝卜1.0.6版本增加了怪物窝,玩家可以在怪物窝内通过孵化怪物蛋解锁天际、森林、沙漠、深海、挑战主题关卡。除此之外,玩家还需要把怪物养大才能完成最后的解锁步骤。要想把怪物蛋孵化或者把怪...

  • 如何安装AppSync补丁

    如何安装AppSync补丁

    IPA是Apple程序应用文件iPhoneApplication的缩写,通过安装Appsync补丁后,就可以安装破解的ipa软件。而安装Appsync补丁需要先越狱,如果设备是4.x以上固件,使用同步助手1.14以上版本使用同步推也能自动完...

  • 详解内存条的安装过程和注意事项

    详解内存条的安装过程和注意事项

    在安装内存条之前,大家不要忘了看看主板的说明书,看看主板支持哪些内存,可以安装的内存插槽位置及可安装的最大容量。不同内存条的安装过程其实都是大同小异的,这里主要说明常见的SDRAM、DDRRAM、RDRAM内存。下面乐天一起来看看内存条的...

  • gpk是什么文件,gpk文件的具体安装方法

    gpk是什么文件,gpk文件的具体安装方法

    大家知道什么是GPK吗?从百度百科一下可以看到释义是:拇指玩安卓游戏gpk文件格式,gpk文件格式可以将apk和游戏的数据包打包在一起,通过拇指玩安卓游戏安装器即可完成安装apk和数据包的过程,方便快捷。笔者相信有不少使用平板电脑的朋友都下...

  • IE10浏览器详细解析

    IE10浏览器详细解析

    在InternetExplorer从辉煌走向没落的同时,Firefox和Chrome在市场占有率上和口碑上毫不客气给微软深深上了一课。2012年3月18日Chrome首次在市场占有率上超过微软的IE,而五个月后(8月7号)StatCou...

  • 中信银行网银安全控件安装简介

    中信银行网银安全控件安装简介

    图解中信银行网银登录安全控件安装步骤简介操作方法01第一步访问中信银行官网,网银登录。02第二步选择个人网上银行03...

  • win10环境变量怎么设置?在Windows 10中创建环境变量的3种方法(详细)

    win10环境变量怎么设置?在Windows 10中创建环境变量的3种方法(详细)

    设置环境变量是编程过程中经常需要做的事情,这里我们来讨论如何在Windows10中创建环境变量。Windows中的环境变量是包含有关系统环境和当前登录用户信息的值。除了Windows之外,环境变量也存在于微软之前的操作系统中,例如MS-D...

  • 周排行
  • 月排行
  • 年排行

精彩推荐